Особенности неисправностей энергонезависимых котлов.
Первое что следует понимать, прежде чем выискивать неисправность у подобного прибора, это принцип работы.
Итак - энергонезависимый котел совсем не означает, что для его работы не требуется электричество. Не требуется внешнего электропитания - Да, а электричество в минимальном объеме вырабатывается так называемым термогенератором. Как правило подобное устройство представляет из себя стержень диаметром 7-10 мм, от которого выходят два провода. Стержень находится в пламени запальной горелки (запальника), и представляет из себя (в бытовом описании) соединение двух разнородных металлов. При нагреве места соединения данных материалов происходит выработка электрического тока (как правило напряжение колеблется в районе 3-5 вольт, ток может достигать 0,2-0,3 ампера). Как Вы понимаете подобное устройство не может служить вечно. Считается нормой работа подобного устройства на протяжении 4-5 лет с последующей заменой.
Итак принцип работы независимого от внешнего питания отопительного котла:
Когда Вы вручную ставите газовый клапан в режим розжига, вы принудительно открываете подачу газа на запальную горелку. Затем нажимаете пъезорозжиг (или поджигаете иным способом), затем производитель требует от Вас придержать кнопку подачи газа на запальник нажатой (как правило на протяжении 20-40 секунд). В это время в пламени запальника находится упомянутый выше термогенератор, и второе устройство - предохранительный термоклапан подачи газа. Термоклапан представляет из себя стержень диаметром 3-4 мм от которого в сторону газового клапана тянется трубочка малого диаметра. При нагреве элемента, внутреннее вещество в данном устройстве разогревается, увеличивает свой объем, открывая тем самым основной клапан подачи газа (предохранительный клапан). После того как предохранительный клапан открывается, пламя запальника поддерживается без Вашего участия (кнопочку подачи газа на розжиг можно отпустить). Затем Вы устанавливаете желаемую температуру нагрева котла основным термостатом (рукоятка на передней панели). Если температура котла ниже установленной Вами температуры, тогда происходит поджиг основной горелки. Именно на этом этапе и требуется электричество вырабатываемое термогенератором. Напряжение от термогенератора через контакты термостата поступает на катушку газового клапана основной горелки, он открывается, горелка поджигается от запальника.
Исходя из этого и следует проверять работу системы:
1. Если запальник после тухнет после отпускания кнопки розжига - не работает термопредохранительный клапан - замена.
2. Если запальник нормально поджигается, но розжиг основной горелки не происходит - проверяем все контакты (цепь от термогенератора до газового клапана должна быть замкнута), проверяем ток термогенератора. В большинстве случаев эта ситуация обусловлена выходом из строя термогенератора. Меняем. Если на улице холодно, а запчастей нет - тогда находим батарейки, или сетевой блок с напряжением около 4,5 В, подключаем вместо термогенератора, и после этого судорожно ищем запчасть. Котел при этом будет работать.